Наряд-допуск для работы в электроустановках ⚡️: скачать бланк

Наряда-допуска для работы в электроустановках

1. В настоящем Пособии приведены указания по заполнению наряда-допуска для работы в электроустановках. При проведении работ повышенной опасности (огневые работы, работы на высоте и т.д.) одновременно с работами в действующих электроустановках, оформляется один наряд-допуск по форме согласно приложению 7 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденных приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2021 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2021 № 30593) с обязательным включением в строку «Отдельные указания» указаний по безопасному производству данных работ с учетом требований Правил охраны труда при работе на высоте и других нормативных документов по охране труда и пожарной безопасности (см.п.18 настоящего Пособия).

2. Записи в наряде должны быть разборчивыми. Заполнение наряда карандашом и исправление текста не допускается, разрешается заполнение наряда на компьютере, при этом подписи выполняются синей или фиолетовой шариковой ручкой. Заполняя строки, необходимо внимательно следовать указаниям подстрочного текста. Внесение дополнительных записей от руки к уже напечатанному тексту не допускается (исключение составляет фиксация инструктажей, изменения в составе бригады, оформление окончания работ).

3. При выдаче наряда, заполненного шариковой ручкой, во всех не используемых строках наряда (после последней записи в строках «поручается», состава бригады, отдельных указаний, что осталось под напряжением) необходимо выполнять прочерки для исключения добавлений.

4. Система нумерации нарядов устанавливается руководством филиала ПАО «ФСК ЕЭС». При работах на ВЛ нумерация устанавливается диспетчером, выдающим разрешение на подготовку рабочего места и допуск.

5. При указании дат пишутся число, месяц и две последние цифры, обозначающие год (например: 29.09.15, 19.12.15, 30.01.16). При указании времени пишутся часы и минуты цифрами через тире (например: 13-00, 9-10)

6. Кроме фамилий работников, указываемых в наряде, записываются их инициалы и группа по электробезопасности (римскими цифрами). Арабскими цифрами обозначать при необходимости группы в отдельных указаниях при работах на высоте.

7. В наряде указываются диспетчерские наименования (обозначения) электроустановок, присоединений, оборудования, соответствующих утвержденным диспетчерским наименованиям оборудования, электроустановок.

8. В случае недостатка строк в таблицах основного бланка наряда разрешается прикладывать к нему дополнительный бланк под тем же номером с указанием фамилии и инициалов выдающего наряд для продолжения записей. При этом, в последней строке соответствующей таблицы основного бланка следует записать: «См. дополнительный бланк». Дополнительный бланк должен быть подписан работником, выдавшим наряд, в строке «Наряд выдал» на лицевой стороне. Если требуется более одного дополнительного бланка, то все дополнительные бланки нарядов нумеруются в порядке возрастания. При этом на дополнительных бланках следует записывать: «См. дополнительный бланк №1», «См. дополнительный бланк №2» и т.д. в зависимости от количества дополнительных бланков.

9. В строке «Организация» указывается филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — соответствующее ПМЭС, в строке «Подразделение» указывается наименование структурного подразделения ПМЭС — ПС, ГПС, СЭЛЭП и т.д., в электроустановках которой предстоят работы.

10. В случаях, когда ответственный руководитель работ не назначается, в строке «Ответственному руководителю работ» указывается «Не назначается».

11. В строке «допускающему»

11.1. При работах на ПС указывается фамилия допускающего, назначаемого из числа оперативного персонала, или производителя (ответственного руководителя) работ из числа ремонтного персонала, совмещающего обязанности допускающего. При выполнении работ в электроустановках, где допускающим является работник из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве, в строке записывается «оперативному персоналу» без указания фамилии.

11.2. При работах на ВЛ в строке «допускающему» указывается фамилия допускающего или производителя (ответственного руководителя) работ из числа персонала СЭЛЭП ПМЭС, совмещающего обязанности допускающего.

12. В строке «наблюдающему» при отсутствии наблюдающего ставится прочерк.

13. В строке «с членами бригады» перечисляются все члены бригады, выполняющие работы в электроустановке по данному наряду. При выполнении огневых работ, работ с применением автомобилей, механизмов и самоходных кранов указывается, кто из членов бригады является водителем, машинист автомобильного крана машинист автогидроподъемника и машинист КМУ, стропальщиком, электрогазосварщиком (при назначении двух и более стропальщиков один из них должен быть назначен старшим), а также тип механизма или самоходного крана, на котором он работает. Рабочий люльки не указывается (указывается только в ППР). Также не указываются работники, ответственные за выполнение огневых работ при резке металла углошлифовальными машинами.

Пример: Петров А.А. гр.III – стропальщик, Фёдоров Б.А. гр.II –машинист автокрана Урал КС-3574, Сидоров П.В. гр.II – электрогазосварщик.

14. В строках «поручается»:

для электроустановок РУ и КЛ указываются диспетчерское наименование электроустановки и ее присоединений, в которых предстоит работать, содержание работы (ПС 500кВ Холмогорская. ОРУ-500. 2АТ).

Не допускаются сокращения: ТР — текущий ремонт, СР -средний ремонт, КР — капитальный ремонт.

Обязательно указывать следующие виды работ (при их наличии):

— расшиновка и ошиновка оборудования.

-работа с мегаомметром, высоковольтные испытания, покраска с применением компрессора

— содержание работы, выполняемой персоналом РЗА, при работе по одному наряду с выполнением ремонта первичного оборудования (с указанием оборудования РЗА, на котором будут производиться работы).

15. В строках «Работу начать» и «Работу закончить» указываются дата и время начала и окончания работы по данному наряду.

16. В таблице «Меры по подготовке рабочих мест» указываются:

16.1. При работе в электроустановках РУ и на КЛ в графе 1 — наименование электроустановок, в которых необходимо провести операции с коммутационными аппаратами и установить заземления;

(При работах на оборудовании РУ ПС, жестко подключенному к ВЛ, указывать диспетчерское наименование ВЛ подлежащих отключению и заземлению (например: в 1 столбце указывается противоположная ПС (ПС 220 кВ Западная), во 2 столбце указывается ВЛ (ВЛ 220 кВ Северная — Западная отключена и заземлена).

в графе 2 — наименования (обозначения) коммутационных аппаратов, присоединений, оборудования, с которыми проводятся операции, и места, где должны быть установлены заземления.

16.2. При работе на ВЛ в таблице «Мероприятия по подготовке рабочих мест» указываются (примеры приведены в Таблицах 1, 2 настоящего Пособия):

в графе 1 — наименование ЛЭП, которые необходимо отключить и заземлить; Указывать ПС, наименования линий, цепей, проводов, записанные в строке «поручается» наряда, а также наименования других ВЛ или цепей, подлежащих отключению и заземлению на ПС, где отключена линия, в связи с выполнением работ на ремонтируемой ВЛ или цепи (например, ВЛ, пересекающихся с ремонтируемой линией или проходящих вблизи нее, других цепей многоцепной ВЛ и т.п.)

в графе 2 — наименования всех ПС на которых отключена данная ВЛ (КЛ), номера опор, на которых установлено ПЗ (либо номера опор, на которых расшинована-демонтирована ВЛ (КЛ)).

для ВЛ, отключаемых и заземляемых допускающим из числа оперативного персонала, — наименование отключаемых коммутационных аппаратов и включаемых ЗН в ОРУ на ПС.

В этой же графе должны быть указаны номера опор или пролеты, где производитель работ с членом бригады должен установить заземления на провода и тросы на рабочем месте перед началом работ после допуска по наряду-допуску.

Если места установки заземлений при выдаче наряда определить нельзя или работа будет проводиться с перестановкой заземлений, в графе указывается «Заземлить на рабочих местах».

В графе 2 — места, где производитель работ должен установить заземления на ВЛ, пересекающихся с ремонтируемой или проходящей вблизи нее. Если эти ВЛ эксплуатируются другой организацией (службой), в строке наряда «Отдельные указания» должно быть указано о необходимости проверки заземлений, устанавливаемых персоналом этой организации (службы)

Таблица 1. Пример заполнения таблицы «Мероприятия по подготовке рабочих мест» при работе в электроустановках РУ и на КЛ.

№№ Ремонтируемое оборудование
Схема — две рабочих системы шин с обходной
Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления Что должно быть отключено и где заземлено
1. Выключатель ОРУ-110(220) ЛР-110(220),
1ШР-110(220),
2ШР-110(220) в ячейке выключателя
(согласно п.6 Таблицы 3 настоящего Пособия). При этом в целевом инструктаже обязательно должно указываться, что осталось под напряжением — цепи обогрева и т.д.
ЗН В ЛР-110(220), ЗН В 1ШР-110(220), ЗН В 2ШР-110(220) в ячейке выключателя.
2. Выключатель среднего напряжения AT (АТГ), шинный мост проходит над выключателем (работа с возможностью приближения на расстояние менее допустимого к шинному мосту над выключателем) ОРУ-110(220) TP-220(500), ТР-10 (35), 1ШР-110(220), 2ШР-110(220), ОР-110 (220) АТ (АТГ), TP ТН-10(35) (или выкатить тележку ТН-10(35)), разобрать схему ТН с низкой стороны.
(При разборке схемы ТН в случае наличия коммутационных аппаратов, указываются коммутационные аппараты, которыми создаются видимые разрывы в цепях ТН- блоки или рубильники, автоматические выключатели в случае отсутствия блоков, рубильников)
ЗН AT(АТГ) ТР-220 (500),
ЗН AT(АТГ) ТР-10 (35),
ЗН В 1ШР-110(220),
ЗН В 2ШР-110(220) в ячейке выключателя,
ЗН В ТР-110 (220).
3. Выключатель среднего напряжения AT (АТГ), шинный мост проходит над выключателем (работа без приближения на расстояние менее допус-тимого к шин-ному мосту над выклю-чателем) ОРУ-110(220) 1ШР-110(220), 2ШР-110(220), ТР-110 (220) АТ (АТГ). ЗН В 1ШР-110(220),
ЗН В 2ШР-110(220) в ячейке выключателя,
ЗН В ТР-110 (220).
4. Выключатель, над которым проходят спуски от СШ-110 (220) к ШР ТН-110(220)
(работа с возможностью приближения к шинному мосту над выключателем на расстояние менее допустимого)
ОРУ-110(220) От данной СШ-110(220) все ШР-110 (220), ШР ТН-110 (220), ЛР, ШР-110 (220) СШ-110(220) оставшейся в работе. ЗН В ЛР-110(220), 1ШР-110(220), ЗН В 2ШР-110(220) в ячейке выключателя. ЗН СШ ШР ТН-110 (220).
5. Выключатель, над которым проходят спуски от СШ-110 (220) к ШР ТН-110(220)
(работа без приближения к шинному мосту над выключателем на расстояние менее допустимого)
ОРУ-110(220) ЛР-110(220),
1ШР-110(220),
2ШР-110(220) в ячейке выключателя
 
ЗН В ЛР-110(220), ЗН В 1ШР-110(220), ЗН В 2ШР-110(220) в ячейке выключателя.
6. Выключатель, над которым проходит ВЛ при возможности приближения на расстояние менее допустимого ОРУ-110(220)
 
ПС 110 (220) кВ Б
ЛР-110(220),
1ШР-110(220),
2ШР-110(220) в ячейке выключателя, ОР-110 (220) ВЛ
 
 
ВЛ 110 (220) кВ А — Б отключена и заземлена.
ЗН В ЛР-110(220), ЗН ВЛ ЛР-110(220), ЗН В 1ШР-110(220), ЗН В 2ШР-110(220) в ячейке выключателя.
7. Выключатель и 1ШР-110(220) ОРУ-110(220) ЛР, 2ШР-110 (220) в ячейке выключателя, ШР-110 (220) 1ТН, 1ШР-110 (220) всех присоединений 110(220), кроме 1ШР- 110 (220) на котором будут производится работы. ЗН В ЛР-110(220), ЗН В 2ШР-110(220) в ячейке
выключателя, ЗН 1СШ-110 (220) 1ТН-110 (220) (или на другом ШР где установлен ЗН СШ). При необходимости устанавливается ПЗ на спусках СШ к 1ШР.
8. Выключатель и 2ШР-110(220) ОРУ-110(220) ЛР, 1ШР- 110(220) в ячейке выключателя, ШР-110 (220) 2ТН, 2ШР-110(220) всех присоединений 110(220), кроме 2ШР- 110 (220) на котором будут производится работы. ЗН В ЛР-110(220), ЗН В 1ШР-110(220) в ячейке выключателя ЗН 2СШ-110 (220) 2ТН-110 (220) (или на другом ШР где установлен ЗН СШ). При необходимости устанавливается ПЗ на спусках СШ к 2ШР.
9. ЛР-110(220) ОРУ-110(220)
 
ПС 110 (220) кВ Б
ОР, 1ШР-110(220), 2ШР-110(220) в ячейке выключателя и ЛР.
 
 
ВЛ 110 (220) кВ А — Б отключена и заземлена.
ЗН ВЛ ОР,
ЗН В 1ШР-110(220),
ЗН В 2ШР-110(220) в
ячейке выключателя и ЛР. Установить ПЗ на спуске ВЛ к ЛР.
10. ОР-110(220) ОРУ-110(220) ЛР-110 (220). ОР всех присоединений, кроме ремонтируемого ОР, АВ вторичных цепей ТН ОСШ, если он жестко сидит на ОСШ
(необходимо указать отключенное положение ВЛ, как при работе на ЛР)
ЗН ВЛ ЛР, ЗН ОСШ ОР-110 (220) ОВ либо на другом ОР.
Установить ПЗ на спуске ВЛ к ОР.
11. 1ШР-110(220) ОРУ-110(220) ЛР (ТР), 2ШР- 110(220) в ячейке выключателя, ШР-110 (220) 1ТН, 1ШР-110 (220) всех присоединений 110(220), кроме ремонтируемого 1ШР. ЗН В ЛР(ТР)-110(220), ЗН В 2ШР-110(220) в ячейке выключателя, ЗН 1СШ-110 (220) 1ТН-110 (220) (или на другом ШР где установлен ЗН 1СШ).
 
12. 2ШР-110(220) ОРУ-110(220) ЛР(ТР), 1ШР- 110 (220) в ячейке выключателя, ШР-110 (220) 2ТН, 2ШР-110 (220) всех присоединений 110(220), кроме ремонтируемого 2ШР. ЗН В ЛР(ТР)-110(220), ЗН В 1ШР-110(220) в ячейке выключателя ЗН 2СШ-110 (220) 2ТН-110 (220) (или на другом ШР где установлен ЗН 1СШ).
 
13. 1(2)ШР-110(220) ТН ОРУ-110(220) 1(2)ШР- 110 (220) всех присоединений 110(220), кроме ремонтируемого ШР, разобрать схему ТН с низкой стороны
(При разборке схемы ТН в случае наличия коммутационных аппаратов, указываются коммутационные аппараты, которыми создаются видимые разрывы в цепях ТН- блоки или рубильники, автоматические выключатели в случае отсутствия блоков, рубильников)
Установить ПЗ на спуски СШ к ремонтируемому ТН, либо включить ЗН СШ на другом ШР -110(220)
14. АТ ОРУ-110(220), ЗРУ, КРУН, ОРУ 10 (35) ТР-220 АТ, ТР-110 АТ, ОР-110(220) АТ, ТР(ШР)-10(35) (либо выкатить тележку ячейки ТН в ремонтное положение или разобрать схему ТН с низкой стороны), отключить АВ рабочего, резервного питания ШАОТ, РПН на ЩСН. ЗН АТ ТР 220, ЗН АТ ТР 110,ЗН АТ ОР-110(220), ЗН АТ ТР(ШР) 10(35) (либо ЗН С-10(35) или ПЗ на ШМ-10(35))
15. АТГ ОРУ-500(220), ЗРУ, КРУН, ОРУ 10 (35) ТР-500 АТГ, ТР-220 АТГ, ОР-220 АТГ, ТР(ШР)-10(35), ТР(ШР) ТН 10(35) отключить АВ рабочего, резервного питания ШАОТ, РПН ЗН АТГ ТР 500(220), ЗН АТГ ОР-220, ЗН АТГ ТР (ШР) 10(35), ЗН АТГ ТР (ШР) 10(35) ТН.
16. ОР вместе с ЛР ОРУ-110(220) 1ШР- 110 (220), 2ШР- 110 (220), все ОР- 110 (220) ОСШ, кроме ремонтируемого ОР.
(необходимо указать отключенное положение ВЛ, как при работе на ЛР)
 
ЗН В 1ШР-110(220), ЗН В 2ШР-110(220), ЗН ОСШ ОР- 110 (220) ОВ, установлено ПЗ на спуске ВЛ от ВЧЗ (до развилки ЛР-ОР)

Таблица 2. Пример заполнения таблицы «Мероприятия по подготовке рабочих мест» наряда – допуска при работе на ВЛ.

Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления Что должно быть отключено
и где заземлено
ВЛ 220 кВ Варьёган-Зима Отключена на ПС Зима, ПС Варьёган и заземлено в сторону ВЛ.
(Указывать отключаемые коммутационные аппараты и включаемые ЗН).
  На месте производства работ после проверки отсутствия напряжения установить ПЗ.
  На ревизируемых анкерных петлях устанавливать ПЗ с двух сторон для выравнивания потенциала.
 
При необходимости отключения пересекающих ВЛ, линию на которой необходимо работать
ВЛ 6кВ ПС 283 Ф-5 Отключена на ПС 283 и заземлена на опорах №9, 10
ВЛ 6кВ ПС 280 Ф-7 Отключена на ПС 280 и демонтирована в пролете опор №71, 72
   

При работах в зоне наведенного напряжения указывается «На ревизируемых анкерных петлях устанавливать ПЗ с двух сторон для выравнивания потенциала к одному заземлителю».

Предлагаем ознакомиться  Как вступить в наследство по завещанию? - Хороший вопрос :

Отключения во вторичных цепях, в устройствах релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики, ЭМБ, связи указывать в этой таблице не обязательно, если в объем выполняемых работ не входят работы с вышеуказанными цепями и/или операции с ними не требуются при подготовке рабочего места.

Отключения электрообогрева указывать в этой таблице не обязательно, если в объем выполняемых работ не входят работы с цепями электрообогрева и отсутствует вероятность прикосновения к вышеуказанным цепям, в противном случае – указывать обязательно.

При заполнении таблицы «Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ» прописывать наименование электроустановки, если все операции происходят например в одном ОРУ-110 кВ напротив каждой операции по отключению и заземлению — не требуется, достаточно в первой строке указать — ОРУ-110 кВ, а остальные строки оставить пустыми.

При работах на выключателях обязательно указывать в таблице необходимость отключения АВ цепей оперативного тока, завода пружин, соленоидов включения, закрытое положение задвижек, открытые спускные пробки. При работах на разъединителях с моторным приводом обязательно указывать в таблице отключение АВ силовой части и цепей управления.

При одновременной работе на выключателе и оборудовании подстанции, подключенном к ВЛ без коммутационного аппарата, необходимо выдавать два наряда, т.к. разрешение на подготовку рабочих мест выдают различные ответственные лица.

При работах на ТН обязательно указывается отключение вторичных цепей.

В электроустановках напряжением выше 1000 В при этом, обращать внимание на:

— то, что с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв.

— силовые трансформаторы (в т.ч. трансформаторы собственных нужд) и трансформаторы напряжения, связанные с выделенным для работ участком электроустановки, должны быть отключены и схемы их разобраны также со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной трансформации.

В таблицу «Меры по подготовке рабочих мест» должны быть внесены те операции с коммутационными аппаратами, которые нужны для подготовки непосредственно рабочего места. Переключения, выполняемые в процессе подготовки рабочего места, связанные с изменением схем (например, перевод присоединений с одной системы шин на другую, перевод питания участка сети с одного источника питания на другой и т.п.), в таблицу не записываются.

При производстве работ на линейном оборудовании (ЛР, ОР, ТН, КС, ВЧЗ) в таблице «Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ» необходимо указать, что ВЛ…. отключена и заземлена с противоположной стороны.

17. В тех случаях, когда допускающему из числа оперативного персонала при выдаче наряда поручается допуск на уже подготовленные рабочие места, в графу 2 таблицы выдающий наряд вносит перечень отключений и заземлений, необходимых для подготовки рабочих мест.

При работах, не требующих подготовки рабочего места, в обоих графах таблицы вносится запись «Не требуется».

18. В строке «Отдельные указания» указываются:

Дополнительные меры, обеспечивающие безопасность работников:

18.1. Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ.

18.2. Меры безопасности в отношении поражения электрическим током – установка защитных ограждений:

— при выполнении работ в РУ-6 (10) кВ на оборудовании тележки выключателя, находящейся в ремонтном положении или в отсеке шкафа РУ, либо на силовом трансформаторе, в т.ч. если он связан с выделенным для работ участком электроустановки (на присоединении силового трансформатора).

Пример: Шторки отсеков ячеек 1В-10, 3В-10 должны быть заперты на замок.

18.3. Меры безопасности при выполнении работ с подъёмом на высоту: (если данные меры безопасности, за исключением назначенных ответственных лиц за безопасное производство работ на высоте, указаны в ТК, ППР, то в отдельных указаниях допускается их не указывать, а указывать «Работы….выполнять по ТК (ППР) №…»):

— подъем на бак трансформатора (мачту освещения, на раму В, ТТ, ТН и т.д.) осуществлять по стационарной лестнице (приставной пластиковой лестнице, жестко закрепив лестницу за металлоконструкции рамы, для исключения её сдвига и опрокидывания во время работы); а также:

— применяемые при производстве работ на высоте системы обеспечения безопасности работ на высоте и системы спасения и эвакуации (например для ПС: «При производстве работ на высоте применять удерживающую систему», для ВЛ: «При производстве работ на высоте применять страховочную систему и систему позиционирования. Система спасения и эвакуации – десантер. При перемещении по конструкции опоры обеспечивать непрерывность самостраховки за счет применения стропа с двумя фалами с амортизатором»);

— тип и место установки анкерного устройства систем обеспечения безопасности работ на высоте (например: «Анкерное устройство – специальная скоба в люльке АГП», «Анкерное устройство – элементы конструкции опоры ВЛ».

— лица, ответственные за безопасное производство работ на высоте, с указанием групп безопасности работ на высоте (например: «Ответственный руководитель работ на высоте — мастер Сидоров В.В. 3гр., ответственный исполнитель работ на высоте — электрослесарь Иванов С.И. 2гр.»)

18.4. При выполнении работ с вышкой (АГП):

В люльке применять для страховки монтерский предохранительный пояс, крепясь за специальную скобу или металлоконструкцию люльки.

18.5. Дополнительные меры, обеспечивающие безопасность работников (например проверка воздуха в помещении на отсутствие водорода – если требуется);

— этапы работы и отдельные операции, которые должны выполняться под непрерывным управлением ответственного руководителя работ;

— в случае оформления наряда наблюдающему — фамилия и инициалы ответственного работника, возглавляющего бригаду (ответственный за технологию производства работ (тип работы) – должность, фамилия и инициалы, группа по электробезопасности);

— разрешение ответственному руководителю и производителю работ выполнять перевод работников на другое рабочее место;

— разрешение ответственному руководителю, производителю (наблюдающему) осуществлять повторный допуск;

— разрешение допускающему из числа оперативно-ремонтного персонала включить электроустановку или ее часть (отдельные коммутационные аппараты) без разрешения или распоряжения оперативного персонала;

— разрешение оперативному персоналу или производителю работ на временное снятие заземлений в распределительных устройствах;

— разрешение производителю работ оперировать коммутационными аппаратами (АВ цепей оперативного тока, завода пружин, соленоидов включения, обогрева), включать (отключать) главные и заземляющие ножи разъединителя (в наряде – допуске, выданном на ремонт разъединителя, в графе «отдельные указания» лицо, выдающее наряд, должно сделать запись «производителю работ разрешается производить операции включения (отключения) главных и заземляющих ножей разъединителя». Эта запись является основанием для выдачи оперативным персоналом ключа управления разъединителем ремонтному персоналу);

— ответственные работники за безопасное производство работ с ПС (подъемные сооружения), огневых работ, с указанием должности, фамилии и инициалов;

— указание о том, что ремонтируемая линия находится в зоне наведенного напряжения от другой ВЛ;

— дополнительные требования, предъявляемые к мерам безопасности при работах в зоне влияния электрического и магнитного поля;

— указание о необходимости проверки заземления ВЛ других организаций;

— указание, в какой одежде выполняется работа (комплект летний для защиты от термических рисков электрической дуги, экранирующий комплект летний для защиты от электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1 и т.п., при этом допускается сокращенное наименование СИЗ, позволяющее однозначно идентифицировать СИЗ);

— время аварийной готовности к вводу оборудования в работу (время в заявке);

— работы, выполнение которых должно производиться по проектам производства работ (ППР) или технологическим картам (ТК) должна быть сделана следующая запись: «Работы выполнять по ТК (ППР) №…»

18.5. При работах на ВЛ:

— указание о том, что ремонтируемая линия находится под наведенным напряжением, напряжение на заземлителе «конкретное число» В. (если замер не произведен – то указать более 25В);

— дополнительные требования, предъявляемые к мерам безопасности при работах в зоне влияния электрического и магнитного поля;

— указание о необходимости проверки заземления ВЛ других организаций. Пример — Ежедневно перед допуском проверить установленные ПЗ на опорах №9, 10 ВЛ 6кВ ПС 283 Ф-5. В случае отсутствия ПЗ – допуск производить запрещено.

Для оптимизации времени и уменьшения количества допусков при выполнении работ, не требующих заземления ЛЭП на месте работ (верховой осмотр и т.п.) и работ, требующих заземления ЛЭП (ревизия проводов либо грозотросов с выемкой…. и т.п.) разрешено проводить по одному наряду-допуску.

При работах на линейном оборудовании ПС, подключенному к ЛЭП без коммутационных аппаратов, когда по условиям наряда необходимо установить ПЗ на спусках к оборудованию со стороны ВЛ, в отдельных указаниях вносится запись о разрешении оперативному персоналу проверить отсутствие напряжения в месте установки ПЗ. Например, при работах на КС ВЛ: «оперативному персоналу разрешается перед установкой ПЗ проверить отсутствие напряжения на спусках к КС в сторону ВЛ».

18.6. Выдающему наряд разрешается вносить по своему усмотрению в эти строки и другие записи, связанные с выполняемой работой.

19. В строках «Наряд выдал» и «Наряд продлил» выдающий наряд указывает дату и время его подписания. Работники, выдающие и продлевающие наряд, помимо подписи должны указывать свою фамилию, инициалы, группу по электробезопасности. При передаче наряда-допуска по телефону, он оформляется в трех экземплярах. При передачи наряда-допуска по телефону ставится подпись принимающего (оперативный персонал или ответственный руководитель работ) и пишется «по телефону».

19.1. При работах на ПС оформление инструктажа при выдаче наряда-допуска по телефону в таблице «Регистрация целевого инструктажа проводимого выдающим наряд»:

— в двух экземплярах наряда-допуска (на подстанции) записывается Фамилия И.О. и ставится «подпись» получившего инструктаж в столбце «Инструктаж получил» и делается запись Фамилия И.О. проводившего инструктаж и «по телефону» в графе «Целевой инструктаж провел».

— в третьем экземпляре наряда-допуска (у выдающего по телефону) записывается Фамилия И.О. и «подпись» проводившего инструктаж в графе «Целевой инструктаж провел», и записывается Фамилия, И.О. получившего инструктаж в столбце «Инструктаж получил» и делается запись «по телефону».

— в дальнейшем третий экземпляр наряда-допуска передается на подстанцию (оригинал или скан) и хранится вместе с двумя наряда-допусками, выписанными на подстанции.

19.1.1. Образец заполнения:

Образец заполнения таблицы

Образец заполнения таблицы

Образец заполнения таблицы

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим), ответственный руководитель работ выполняет дополнительные обязанности производителя работ

Целевой инструктаж провёл Целевой инструктаж получил
Ответственный
руководитель
 
Иванов И.И. гр. V
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)
Производитель
работ,
Члены бригады
Иванов И.И. гр. V, Подпись
________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Сидоров С.С. гр. III Подпись
(фамилия, инициалы, подпись)
Производитель
работ
(наблюдающий)
Иванов И.И. гр. V
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)
Члены бригады Сидоров С.С. гр. III Подпись
(фамилия, инициалы, подпись)

33. При заполнении бланка наряда — допуска не должны допускаться ошибки.

Пример этих ошибок:

При допуске на ремонт обходного разъединителя присоединения в графе «остались под напряжением» оперативный персонал на некоторых подстанциях указывает обходную систему шин, что абсолютно не правильно, так как обходная система шин заземлена включёнными ЗН ОСШ ОР-110(220) ОВ или, при отсутствии заземляющих ножей на ОР-110(220) в сторону ОСШ, установленным переносным заземлением, в противном случае, на одном ноже ОР будет напряжение, т.е. работать на таком оборудовании будет невозможно.

При допуске в КРУ, КРУН-6(10)кВ в кабельный отсек ячейки, масляный выключатель, релейный отсек ячейки в графе «остались под напряжением» оперативный персонал на некоторых подстанциях указывает «верхние контакты ячейки». На самом деле эти контакты являются контактами шинного отсека ячейки, и писать надо «контакты шинного отсека», для кабельного отсека, это контакты кабельного отсека. Оперативному персоналу следует помнить, что во вводных ячейках напряжение может приходить на контакты кабельного отсека, это определяется конструкцией ячеек КРУ, КРУН-6(10) кВ.

Пример

Допускающий и ответственный руководитель работ (наблюдающий — если ответственный руководитель не назначен) расписываются под строками «Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались» только при первичном допуске к выполнению работ непосредственно после проверки личным осмотром подготовки рабочего места ответственным руководителем работ (наблюдающим, если ответственный руководитель работ не назначен) совместно с допускающим.

35. В таблице «Ежедневный допуск к работе и время ее окончания» оформляются ежедневный допуск к работе и ее окончание, в том числе допуск при переводе на другое рабочее место.

Если производитель работ совмещает обязанности допускающего, он расписывается в графах 3 и 4.

Окончание работ, связанное с окончанием рабочего дня, производитель работ (наблюдающий) оформляет в графах 5 и 6.

36. В таблице «Изменения в составе бригады» наряда, выданного на выполнение работ с применением ПС (подъемное сооружение – аббревиатура согласно федеральных норм и правил в области промышленной безопасности), при выводе из состава бригады и вводе в состав бригады водителя автомобиля или машиниста механизма, крановщика указывается также тип закрепленного за ним автомобиля, механизма или самоходного крана, крана-манипулятора, подъемника (вышки),так же указывается профессия стропальщик, электрогазосварщик. В графе 4 расписывается работник, выдавший разрешение на изменение состава бригады. При передаче разрешения по телефону, радио производитель работ в графе 4 указывает фамилию этого работника.

37. При вводе в состав бригады новых работников — машиниста механизма, или самоходного крана, крана-манипулятора, подъемника (вышки) без изменения типа и марки транспортного средства, стропальщиков или рабочих люльки – целевой инструктаж вновь введенным членам бригады проводит ответственный руководитель работ и производитель работ в обоих экземплярах наряда-допуска.

38. После полного окончания работ производитель работ (наблюдающий) и ответственный руководитель работ расписываются в соответствующих строках наряда, указывая при этом дату и время полного окончания работ. Если ответственный руководитель работ не назначался, то подпись в строке «Ответственный руководитель работ» не ставится.

Если во время оформления в наряде полного окончания работы, допускающий из числа персонала СЭЛЭП отсутствует, либо производитель работ совмещает обязанности допускающего, производитель работ или наблюдающий оформляет полное окончание работ только в своем экземпляре наряда, указывая должность и фамилию работника, которому он сообщил о полном окончании работ, а также дату и время сообщения.

Если во время оформления в наряде полного окончания работы допускающий из числа персонала СЭЛЭП присутствует, производитель работ или наблюдающий оформляет полное окончание работ в обоих экземплярах наряда.

Если бригада заземлений не устанавливала, то слова «заземления, установленные бригадой, сняты» из текста сообщения вычеркиваются.

39. До оформления допуска бригады к работе по наряду должны быть проведены все целевые инструктажи: выдающим наряд, допускающим,
ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим) с их оформлением в соответствующих таблицах регистрации целевого инструктажа в бланке наряда-допуска. Проведение целевых инструктажей должно охватывать всех участвующих в работе по наряду работников — от выдавшего наряд до членов бригады.

Подписи работников в таблицах регистрации целевых инструктажей являются подтверждением проведения и получения инструктажа.

При выполнении работниками дополнительных обязанностей (совмещении) инструктажи оформляются следующим образом:

Образец заполнения таблицы

Образец заполнения таблицы

Образец заполнения таблицы

Образец заполнения таблицы

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим), ответственный руководитель работ выполняет дополнительные обязанности производителя работ

Предлагаем ознакомиться  Какие долги списывают при банкротстве физических лиц?
Целевой инструктаж провёл Целевой инструктаж получил
Ответственный
руководитель
 
Иванов И.И. гр. V
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)
Производитель
работ,
Члены бригады
Иванов И.И. гр. V Подпись
(фамилия, инициалы, подпись)
Сидоров С.С. гр. III Подпись
(фамилия, инициалы, подпись)
Производитель
работ
(наблюдающий)
Иванов И.И. гр. V
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)
Члены бригады Сидоров С.С. гр. III Подпись
(фамилия, инициалы, подпись)
 

Таблица 3. Разъяснение отдельных пунктов Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок

Рекомендуемые страницы:

§

Целевой инструктаж провёл Целевой инструктаж получил
 
Работник,
выдавший наряд
 
Иванов И.И. гр. V
(фамилия, инициалы)

Подпись
(подпись)

Ответственный
руководитель работ
(производитель работ, наблюдающий)
Иванов И.И. гр. V
(фамилия, инициалы)

Подпись
(подпись)

       

Образец заполнения таблицы

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске, ответственный руководитель работ выполняет дополнительные обязанности производителя работ

Целевой инструктаж провёл Целевой инструктаж получил
 
Допускающий
 
Петров Д.Д. гр. IV
(фамилия, инициалы)
 
Подпись
(подпись)
Ответственный
руководитель работ,
производитель работ
(наблюдающий)
члены бригады
Иванов И.И. гр. V
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)
Иванов И.И. гр. V
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)
Сидоров С.С. гр. III
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)

Образец заполнения таблицы

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим), ответственный руководитель работ выполняет дополнительные обязанности производителя работ

Целевой инструктаж провёл Целевой инструктаж получил
Ответственный
руководитель
 
Иванов И.И. гр. V
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)
Производитель
работ,
Члены бригады
Иванов И.И. гр. V, Подпись
________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Сидоров С.С. гр. III Подпись
(фамилия, инициалы, подпись)
Производитель
работ
(наблюдающий)
Иванов И.И. гр. V
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)
Члены бригады Сидоров С.С. гр. III Подпись
(фамилия, инициалы, подпись)

33. При заполнении бланка наряда — допуска не должны допускаться ошибки.

Пример этих ошибок:

При допуске на ремонт обходного разъединителя присоединения в графе «остались под напряжением» оперативный персонал на некоторых подстанциях указывает обходную систему шин, что абсолютно не правильно, так как обходная система шин заземлена включёнными ЗН ОСШ ОР-110(220) ОВ или, при отсутствии заземляющих ножей на ОР-110(220) в сторону ОСШ, установленным переносным заземлением, в противном случае, на одном ноже ОР будет напряжение, т.е. работать на таком оборудовании будет невозможно.

При допуске в КРУ, КРУН-6(10)кВ в кабельный отсек ячейки, масляный выключатель, релейный отсек ячейки в графе «остались под напряжением» оперативный персонал на некоторых подстанциях указывает «верхние контакты ячейки». На самом деле эти контакты являются контактами шинного отсека ячейки, и писать надо «контакты шинного отсека», для кабельного отсека, это контакты кабельного отсека. Оперативному персоналу следует помнить, что во вводных ячейках напряжение может приходить на контакты кабельного отсека, это определяется конструкцией ячеек КРУ, КРУН-6(10) кВ.

Оборотная сторона наряда при работах на ВЛ

34. При работах на ВЛ (КЛ) в строках «Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались» допускающий указывает наименования оставшихся под напряжением ВЛ (КЛ) пересекающих (или параллельных), ближайших к рабочему месту, а также сама ремонтируемая ВЛ под наведенным напряжением «число» В. При работах не требующих отключений (вывода в ремонт ВЛ) – делается запись «ВЛ «наименование» под напряжением».

Пример

Допускающий и ответственный руководитель работ (наблюдающий — если ответственный руководитель не назначен) расписываются под строками «Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались» только при первичном допуске к выполнению работ непосредственно после проверки личным осмотром подготовки рабочего места ответственным руководителем работ (наблюдающим, если ответственный руководитель работ не назначен) совместно с допускающим.

35. В таблице «Ежедневный допуск к работе и время ее окончания» оформляются ежедневный допуск к работе и ее окончание, в том числе допуск при переводе на другое рабочее место.

Если производитель работ совмещает обязанности допускающего, он расписывается в графах 3 и 4.

Окончание работ, связанное с окончанием рабочего дня, производитель работ (наблюдающий) оформляет в графах 5 и 6.

36. В таблице «Изменения в составе бригады» наряда, выданного на выполнение работ с применением ПС (подъемное сооружение – аббревиатура согласно федеральных норм и правил в области промышленной безопасности), при выводе из состава бригады и вводе в состав бригады водителя автомобиля или машиниста механизма, крановщика указывается также тип закрепленного за ним автомобиля, механизма или самоходного крана, крана-манипулятора, подъемника (вышки),так же указывается профессия стропальщик, электрогазосварщик. В графе 4 расписывается работник, выдавший разрешение на изменение состава бригады. При передаче разрешения по телефону, радио производитель работ в графе 4 указывает фамилию этого работника.

37. При вводе в состав бригады новых работников — машиниста механизма, или самоходного крана, крана-манипулятора, подъемника (вышки) без изменения типа и марки транспортного средства, стропальщиков или рабочих люльки – целевой инструктаж вновь введенным членам бригады проводит ответственный руководитель работ и производитель работ в обоих экземплярах наряда-допуска.

38. После полного окончания работ производитель работ (наблюдающий) и ответственный руководитель работ расписываются в соответствующих строках наряда, указывая при этом дату и время полного окончания работ. Если ответственный руководитель работ не назначался, то подпись в строке «Ответственный руководитель работ» не ставится.

Если во время оформления в наряде полного окончания работы, допускающий из числа персонала СЭЛЭП отсутствует, либо производитель работ совмещает обязанности допускающего, производитель работ или наблюдающий оформляет полное окончание работ только в своем экземпляре наряда, указывая должность и фамилию работника, которому он сообщил о полном окончании работ, а также дату и время сообщения.

Если во время оформления в наряде полного окончания работы допускающий из числа персонала СЭЛЭП присутствует, производитель работ или наблюдающий оформляет полное окончание работ в обоих экземплярах наряда.

Если бригада заземлений не устанавливала, то слова «заземления, установленные бригадой, сняты» из текста сообщения вычеркиваются.

39. До оформления допуска бригады к работе по наряду должны быть проведены все целевые инструктажи: выдающим наряд, допускающим,
ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим) с их оформлением в соответствующих таблицах регистрации целевого инструктажа в бланке наряда-допуска. Проведение целевых инструктажей должно охватывать всех участвующих в работе по наряду работников — от выдавшего наряд до членов бригады.

Подписи работников в таблицах регистрации целевых инструктажей являются подтверждением проведения и получения инструктажа.

При выполнении работниками дополнительных обязанностей (совмещении) инструктажи оформляются следующим образом:

Образец заполнения таблицы

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд, выдающий наряд выполняет дополнительные обязанности ответственного руководителя работ, производителя работ

Целевой инструктаж провёл Целевой инструктаж получил
 
Работник,
выдавший наряд
 
Иванов И.И. гр. V
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)
Ответственный
руководитель работ
(производитель работ,
наблюдающий)
Иванов И.И. гр. V
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)
       

Образец заполнения таблицы

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске, производитель работ из числа оперативного персонала выполняет дополнительные обязанности допускающего

Целевой инструктаж провёл Целевой инструктаж получил
 
Допускающий
 
Петров Д.Д. гр. IV
(фамилия, инициалы)
 
Подпись
(подпись)
Ответственный
руководитель работ
производитель работ
(наблюдающий)
члены бригады
Иванов И.И. гр. V
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)
Петров Д.Д. гр. IV
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)
Сидоров С.С. гр. III
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)

Образец заполнения таблицы

Рекомендуемые страницы:

§

Целевой инструктаж провёл Целевой инструктаж получил
 
Допускающий
 
Петров Д.Д. гр. IV
(фамилия, инициалы)
 
Подпись
(подпись)
Ответственный
руководитель работ
производитель работ
(наблюдающий)
Члены бригады
Иванов И.И. гр. V
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)
Иванов И.И. гр. V
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)
Сидоров С.С. гр. III
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)

Образец заполнения таблицы

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим), ответственный руководитель работ выполняет дополнительные обязанности производителя работ

Целевой инструктаж провёл Целевой инструктаж получил
Ответственный
руководитель
 
Иванов И.И. гр. V
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)
Производитель
работ,
Члены бригады
Иванов И.И. гр. V Подпись
(фамилия, инициалы, подпись)
Сидоров С.С. гр. III Подпись
(фамилия, инициалы, подпись)
Производитель
работ
(наблюдающий)
Иванов И.И. гр. V
(фамилия, инициалы)
Подпись
(подпись)
Члены бригады Сидоров С.С. гр. III Подпись
(фамилия, инициалы, подпись)
 

Таблица 3. Разъяснение отдельных пунктов Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок

№ п/п Вопрос Ответ Обоснование согласно Правил
1. Порядок записей в наряде-допуске
При наборе наряда-допуска на компьютере можно ли дописывать его от руки (естественно до подготовки рабочего места и допуска бригады).
Нет нельзя.
Выдающий наряд несёт ответственность за достаточность и правильность указанных в наряде мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и т.д.
Если при выполнении работ по такому наряду возникнут нештатные ситуации, инциденты или несчастные случаи, то при рассмотрении инспекторами возникнет закономерный вопрос о дописке наряда (когда она была сделана «до» или «после»
инцидента, кто её сделал и т.д.) — свою правоту в этом случае не доказать.
Приложение №7 ПОТЭЭ п.1. «указания по заполнению наряда -допуска»
2. Если в процессе выписки наряда закончилась паста, можно ли продолжить выписывать наряд другим цветом? Можно.
Желательно подобрать цвет (если был синий, то и продолжать писать синим, пусть с другим оттенком). При написании наряда рукой сохраняется почерк, что будет свидетельствовать о подлинности продолжения записей, а не о дописке другим лицом.
Приложение №7 ПОТЭЭ п. 1 «указания по заполнению наряда -допуска»
3. Где указывается группа по электробезопасности На лицевой и оборотной сторонах наряда кроме фамилии работников, указываемых в наряде, записываются их инициалы и группа по электробезопасности. Приложение №7 ПОТЭЭ п.4 «указания по
заполнению наряда-допуска»
4. Оформление «Согласования» на проведение работ в зоне действия другого наряда (одно рабочее место, одинаковые или «пересекающиеся» технические мероприятия) Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду на лицевой стороне (на полях) наряда:
— При выполнении работ по наряду в зоне действия другого наряда — согласование оформляется записью «согласовано» на полях наряда в левом нижнем поле и подписью ответственных лиц, с указанием Ф.И.О. (выдавшего наряд или ответственного руководителя работ, или производителя работ) по тому и другому наряду.
Пример: «Согласовано»Выдавший наряд (ответственный руководитель работ, или производитель работ) (по наряду) №17 Иванов И.И. (подпись)Выдающий наряд №19 Петров П.П. (подпись)
Записи должны быть оформлены во втором наряде (в данном случае в наряде №19) в экземпляре, который находится у производителя работ.
— Если по наряду будут работать в зоне работы по распоряжению (необходимо согласование), cогласование оформляется до начала подготовки рабочего места по наряду на лицевой стороне (в левом нижнем поле) наряда:
— При выполнении работ по наряду в зоне действия распоряжения — согласование оформляется записью «согласовано» на лицевой стороне наряда в левом нижнем поле и подписью ответственных лиц, с указанием Ф.И.О. (выдавшего наряд, распоряжение или ответственного руководителя работ, или производителя работ) по наряду и распоряжению.
Пример: «Согласовано»Выдавший распоряжение (производитель работ) (по распоряжению) №17 Иванов И.И. (подпись) Выдающий наряд №19 Петров П.П. (подпись)
Записи должны быть оформлены в экземпляре наряда, который находится у производителя работ.
— При необходимости выполнения работ по распоряжению в зоне действия наряда выполняемые по распоряжению работы должны выполняться по наряду и согласование оформляется записями «согласовано» на лицевой стороне второго наряда в левом нижнем поле и подписью ответственных лиц с указанием Ф.И.О. (выдавшего наряд или ответственного руководителя работ, или производителя работ).
П. 4.3 ПОТЭЭ
 
5. Строка поручается Заполняется в следующем порядке: ПС (название), ОРУ (ЗРУ и т.д.), присоединение, содержание работы. При выполнении работ с применением подъемных сооружений — указывать «работа с применением подъемных сооружений». При выполнении огневых работ — указывать «огневые работы». Приложение №7 ПОТЭЭ п. 7. Подпункт 5 «указания по заполнению
наряда — допуска»
6. Порядок заполнения таблицы «Меры по подготовке рабочих мест»:
В части
необходимости отключения АВ (оперативных цепей, соленоидов включения, закрытия задвижек подачи воздуха, обогрева и т.п.)
— при текущем (среднем, капитальном) ремонте силовых трансформаторов — отключение автоматических выключателей (АВ) цепей управления РПН и цепей охлаждения;
— при текущем (среднем, капитальном) ремонте масляных выключателей — отключение АВ оперативного тока; обогрева колонн (баков), приводов, заводки пружин; соленоидов включения;
— при текущем (среднем, капитальном) ремонте разъединителей с двигательными приводами — отключение АВ силовых цепей, цепей управления и цепей обогрева привода;
— при текущем (среднем, капитальном) ремонте трансформаторов напряжения — отключение автоматических выключателей, блоков «рубильников» схемы ТН со стороны 100 В;
— при текущем (среднем, капитальном) ремонте аппаратов, имеющих пневматический привод — указывать закрытие задвижек на подводящем трубопроводе сжатого воздуха и открытие спускных пробок. Существующий порядок не меняется, независимо от того поднимается персонал на выключатель или нет. При невозможности создания видимого разрыва, установки изолирующих накладок — после проверки отсутствия напряжения произвести расшиновку АВ или закрыть дверцы шкафа на замок (данное мероприятие также должно быть записано в графу 2 таблицы).
Приложение №7 ПОТЭЭ «указания по заполнению наряда-допуска» П.7 подпункт 7 п.17.1., 17.4. ПОТЭЭ
7. При работах на линейном оборудовании на ПС (ВЧЗ, КС, ЛР и т.д.) с обходной системой шин необходимо ли включение ЗН ВЛ на обходном разъединителе при установленном ПЗ на спусках? Обязательно включается ЗН ВЛ ОР, за исключением случаев, когда выведена в ремонт ОСШ. В этом случае достаточно того, что включен ЗН ОСШ ОР-110(220) ОВ (либо АТ)»
 
П.21.1 ПОТЭЭ
 
8. Работы на ВЛ Величина наведённого напряжения на ВЛ должно быть записано в строке «Отдельные указания» наряда. Приложение №7 ПОТЭЭ п. 7 п/п 8.
9. Регистрация целевого инструктажа. Работник, выдавший наряд, проводит целевой инструктаж ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается, производителю работ (наблюдающему); допускающий — ответственному руководителю работ, производителю работ, (наблюдающему) и членам бригады;
ответственный руководитель работ -производителю работ (наблюдающему) и членам бригады;
производитель работ — членам бригады.
Работник, выдавший распоряжение, проводит целевой инструктаж — производителю (наблюдающему) или непосредственному исполнителю работ; Допускающий — производителю работ (наблюдающему), членам бригады (исполнителям).
П.10.7 ПОТЭЭ
10. Оформление допуска бригады после целевого инструктажа допускающего или после целевых инструктажей ответственного руководителя, производителя. Когда звучит фраза «Приступить к работе.» Началу работ по наряду или распоряжению должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы в последовательной цепи от выдающего наряд до члена бригады. П.10.7.ПОТЭЭ
 
11. Порядок записей в строке «Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались» при работах на ПС. Сначала записать коммутационные аппараты, которыми созданы видимые разрывы ремонтируемого оборудования (отделяющие оборудование, находящееся в ремонте от оставшегося под напряжением), затем указать смежное оборудование (не расписывая на коммутационные аппараты). Указать оборудование части соседних присоединений и однотипное оборудование.
12. Порядок записей в строке «Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались» при работах на ВЛ. Сначала записать ВЛ под напряжением (двухцепная ВЛ) и под наведенным напряжение ремонтируемая ВЛ, затем указать смежные (пересекающие) ВЛ (КЛ).  
13. Работа с подъемными сооружениями – в строке «Поручается» написано работа с подъемными сооружениями – можно ли допускать бригаду при отсутствии на рабочем месте ПС и машиниста. При условии, что машинист с указанием типа подъемных сооружений выведен из состава бригады с оформлением в наряде и в ППР (технологической карте) имеются этапы работы без применения подъемных сооружений – можно.
Далее при вводе в состав бригады машиниста с указанием типа подъемных сооружений обязательно обеспечить целевой инструктаж вновь введенному члену бригады ответственным руководителем и производителем работ.
 
14. Флажок в каких случаях двухцепной ВЛ вывешивается. Выставляется со стороны ВЛ, находящейся под напряжением, за исключением когда на этой стороне стэпболты.  
15. Работа с ПС – в строке «Поручается» написано работа с ПС – можно ли продолжать работу бригаде, если ПС с машинистом уехали с рабочего места. При условии, что машинист с указанием типа ПС выведен из состава бригады с оформлением в наряде и в ППР (технологической карте) имеются этапы работы без применения ПС – можно.
 
 
16. Работа с ПС — для безопасности работ отключён и заземлён верхний шинный мост — необходимо ли его указывать в графе «Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались». Нет, не надо
Также при выводе соседней ячейки для безопасности работ её отключённый и заземлённый верхний шинный мост не указывается.
 
17. При выведенной системе шин произведен допуск на ремонт шинного разъединителя (например, 1ШР-110 ШСВ). Система шин по этому наряду заземлена на ШР-110 1ТН. После данного допуска производится допуск на ремонт ШР-110 1ТН. Работы на ШР-110 1ТН выполнять по отдельному наряду. Разные условия заземления СШ. Изменяются условия работ и на 1ШР-110 ШСВ, т.к. ЗН 1СШ ШР-110 1ТН отключается, поэтому, в наряде на 1ШР-110 ШСВ надо выписывать новый наряд с указанием включенного положения другого ЗН в сторону 1СШ-110 либо установленного ПЗ на 1СШ-110, либо при допуске на 1ШР-110 ШСВ указывать другой ЗН с учетом того, что на ШР-110 1ТН будут производиться работы.  
18. Ремонт ЛР — что осталось под напряжением со стороны ВЛ. Должна быть сделана запись в графе «Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались» о том, что ВЛ (наименование) находится под наведённым напряжением до точки установки ПЗ.  
19. Порядок, состав бригады при установке и снятии ПЗ с применением подъемных сооружений (ремонт В/Ч заградителя). Установка (снятие) ПЗ, в данном случае, должна осуществляться по отдельному (от основной работы) наряду. Состав бригады должен быть следующим:
Ответственный руководитель работ — мастер (ответственный за безопасное производство работ подъёмными сооружениями); Производитель работ — электрослесарь (рабочий люльки);
Член бригады.
Проверять отсутствие напряжения должен оперативный персонал (оперативно — ремонтный). Например, мастер, который имеет право быть «ответственным за безопасное производство работ подъёмными сооружениями» и не имеет противопоказаний к работе на высоте по медицинскому осмотру, проверяет отсутствие напряжения (если он имеет оперативно — ремонтные права) находясь в люльке подъёмника (вышки) и даёт команду электрослесарю на установку ПЗ.
Другой вариант — ДЭМ проверяет отсутствие напряжения внизу на спусках ВЛ к ЛР (одна электрическая цепь) и даёт команду на установку ПЗ электрослесарю (рабочему люльки). Для проверки отсутствия напряжения оперативным персоналом, в «Отдельных указаниях» делается запись «Оперативному персоналу разрешается проверить отсутствие напряжения на …. Указывается место, где необходимо проверить отсутствие напряжения (для этого нет необходимости включать в состав бригады ДЭМ).
П.5.7, 5.9, 5.16.,19.2., 20, 45.3 ПОТЭЭ
20. Расшиновку оборудования для бригады проводящей испытания выполнять по отдельному наряду -допуску или можно включать в состав бригады СД электрослесаря для данной работы. По отдельному наряду на расшиновку и ошиновку оборудования. В исключительных случаях (удалённость подстанции, отсутствие бригады) допускается включать в состав бригады проводящей испытания электрослесаря для выполнения работ по расшиновке и ошиновке оборудования (без применения АГП). П.39.4. ПОТЭЭ
21. Кто имеет право включать АВ после производства ремонтных работ для проверки работоспособности оборудования. Включение автоматов оперативных цепей, соленоидов включения, а также подача воздуха на выключатель производится оперативным персоналом, АВ обогрева (при условии, что данный автомат находится в пределах рабочего места, а не в ОПУ) может включать производитель работ из ремонтного персонала, при условии, что данное разрешение записано в «Отдельных указаниях наряда». Включение всех АВ может выполнять только оперативный персонал, т.к. все шкафы должны быть закрыты на механический замок. П.28.7. ПОТЭЭ
22. В каких случаях вывешивается плакат «Заземлено», если он не вывешен по бланку переключений. — При выводе СШ, ОСШ: плакат «Заземлено» вывешивается на привода всех разъединителей СШ, ОСШ, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземлённый участок.
— При работе на выключателе: плакат «Заземлено» вывешивается на ЛР или TP и 1ШР, 2ШР.
П.23.1 ПОТЭЭ
 
23. Рабочее место должно быть подготовлено для выполнения ремонтных работ, а вывешенные плакаты запрещают это. При подготовке рабочего места для ремонтной бригады при работах на разъединителе, на котором по бланку переключений вывешен плакат «НЕ включать! Работают люди», затем «Заземлено», эти плакаты должны быть убраны оперативным персоналом.
После оформления окончания работ производителем работ, допускающий обязан осмотреть рабочее место и вывесить плакаты «НЕ включать! Работают люди», «Заземлено», убранные при подготовке рабочего места.
П.14.4 ПОТЭЭ
24. При вводе в состав бригады (уже допущенной) нового члена бригады выдающим наряд, должен ли допускающий быть в курсе. Да должен.
Ввод нового члена бригады оформляется в 2-х экземплярах наряда. При получении наряда, оперативный персонал (персонал СЭЛЭП) заранее оговаривает с ответственным руководителем, выдающим наряд, кто будет введён в состав бригады, для того чтобы проверить есть он в списке ответственных лиц, соответствие гр. По ЭБ, проведён ли вводный, первичный инструктаж.
П.10.6., 46.4., 46.5. ПОТЭЭ
 
25. Как считать изменения состава бригады, если выводить и вводить одного и того же члена бригады несколько раз Считать от первоначального состава бригады. П. 11.6., 5.15 ПОТЭЭ
 
26. Можно ли вывешивать плакат «Стой напряжение» на рукоятки привода разъединителей, граничащих с рабочим местом. Нет нельзя.
Плакат «Стой напряжение» вывешивается на конструкциях, вблизи рабочего места на пути к ближайшим токоведущим частям, находящихся под напряжением
П.23.6 ПОТЭЭ,
Приложение 9 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках
27. Можно ли на рабочем месте дежурного персонала иметь два журнала «учёта работ по нарядам и распоряжениям». Можно. (Только на ПС обслуживающих ОВБ)  
28. При работах на панелях РЗА — при работах персонала РЗА на всей панели, половине или части панели вывешивается плакат «Работать здесь».
— панели, граничащие с рабочим местом (лицевые и обратная сторона панели) должны быть закрыты ширмой, закреплённой за конструкцию панели, часть панели, оставшаяся в работе, также завешивается шторкой. На указанных панелях должны быть вывешены плакаты «Стой напряжение» с лицевой и обратной стороны (закреплены за конструкцию панелей)
— работы должны выполняться с применением диэлектрического ковра.
 
29. Ограждение рабочего места при работах в ОРУ — на приводах коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание подачи напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты «Не включать! Работают люди»;
— плакат «Заземлено» должен быть вывешен на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземлённый участок (поверх плаката «Не включать! Работают люди»;
— рабочее место должно быть ограждено (с оставлением проезда, прохода) с вывешенными на них плакатами «Стой! Напряжение», обращенными внутрь ограждённого пространства (разрешается пользоваться для подвески каната конструкциями, не включёнными в зону рабочего места, при условии, что они остаются вне ограждённого пространства);
— при наличии нескольких вариантов выполнения входа в огражденное рабочее место предпочтение отдавать тем вариантам, где поблизости отсутствует оборудование находящиеся под напряжением; на конструкциях, вблизи рабочего места на пути к ближайшим токоведущим частям, находящихся под напряжением должны быть установлены хорошо видимые плакаты «Стой! Напряжение»;
— на конструкциях, граничащих с той, по которой разрешается подниматься, внизу должен быть вывешен плакат «Не влезай! Убьёт»;
— на стационарных лестницах и конструкциях, по которым для проведения работ разрешено подниматься, должен быть вывешен плакат «Влезать здесь»;
— в ОРУ при наличии защитных ограждений рабочего места плакат «Работать здесь» вывешивают на подготовленных рабочих местах в электроустановках (на оборудовании, на котором предстоит производить работы), а также в месте прохода за ограждение вывешивать плакаты «Работать здесь»
 
30. Для ШР-110(220) имеющих однополюсное исполнение в графе 2 таблицы «Меры по подготовке рабочих мест» необходимо ли указывать фазы «А», «В», «С», если «ДА», то запись делать одной строкой, или каждую фазу писать в отдельной строке Необходимо.
Если разъединитель каждой фазы имеет отдельный привод, то в этом случае разъединитель (ЗН) каждой фазы указывается в следующем порядке.
— 2ШР-110 Сколково, ф. «А», «В», «С».
— ЗН В 2ШР-110 Сколково ф. «А», «В», «С».
 
31. Образец записи в строке «Отдельные указания» наряда – допуска при производстве работ с применением автомобилей, подъемных сооружений и механизмов. При выполнении работ с применением ПС в строке отдельные указания выполняется запись следующего содержания:
«Установка и работа с ПС выполняется под непрерывным управлением и наблюдением ответственного за безопасное производство работ с ПС — старший мастер Иванов А.В. гр. V)
Приложение №7 ПОТЭЭ п. 7 п/п 8,
п. 45.3
32. Порядок организации работ согласно п. 41.3. в аппаратных СДТУ.
 
1. Производить работы в следующем порядке:
1.1. Персонал СИТС сообщает оперативному персоналу о готовности к работам и необходимости открытия заявки.
1.2. Отдающий распоряжение из числа АТП СИТС (по телефону) фиксирует распоряжение в своем журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.
1.3. Допускающий-персонал СИТС (он же производитель работ) фиксирует в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям на ПС и получает инструктаж от выдающего распоряжение.
1.4. Подготавливается рабочее место — допускающий-персонал СИТС– вывешивает плакаты, стелит диэлектрические коврики.
1.5. Отмечается время начала работ в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям и производится работа согласно программы.
1.6. Отмечается окончание работ в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.
1.7. Персонал СИТС сообщает оперативному персоналу об окончании работ и делает записи о производстве проверки в соответствующем журнале.
Оперативный персонал принимает рабочее место и закрывает заявку (по согласованию с ДЦУС).
 
33. Как оформляются однотипные работы в наряде-допуске в пределах одного ОРУ? Порядок производства однотипных работ (протирка изоляторов; подтяжка контактных соединений; отбор проб и доливка масла; переключение ответвлений обмоток трансформаторов; проверка устройств релейной защиты, электроавтоматики, измерительных приборов; испытание повышенным напряжением от постороннего источника; проверка изоляторов измерительной штангой; отыскание места повреждения КЛ):
1. ДЭМ в графе «Ежедневный допуск» оформляет допуск на первое рабочее место в ОРУ ДЭМ вывешивает плакат «Работать здесь» на первое рабочее место.
2. Производитель работ осуществляет перевод (и перевешивает плакат) на следующие рабочие места в пределах одного ОРУ самостоятельно с оформлением в графе наряда «Ежедневный допуск» (Обязательно должно быть указано в графе «Отдельные указания» право производителю работ осуществлять перевод на другое рабочее место).
3. Перевод на другое ОРУ (либо ПС) оформляется без нарушения п. 12.4, 6.10, 6.14
 
34. Как оформляются работы с применением туры (лесов). Работы выполняются по наряду-допуску с обязательным указанием в графе «Поручается» : Сборка-разборка туры. Работы на высоте. Выполняется по 1-му наряду (Сборка туры. Конкретная работа. Разборка туры.), так и по 2-м нарядам (сборка-разборка туры – один наряд и конкретная работа – второй наряд).
35. Где и кто фиксирует открытие (закрытие) наряда в ЭУ командированного и наряда СНиП (также наряда в ЭУ) персонала СМО. Наряд в ЭУ командированного персонала: Допускающий записывает наряд в журнал учета работ по нарядам и распоряжениям и фиксирует даты и время начала и окончания работ.
Наряд СНиП персонала СМО: Допускающий записывает наряд (в ЭУ на наблюдающего) в журнал учета работ по нарядам и распоряжениям и фиксирует даты и время начала и окончания работ, наряд СНиП (выданный персоналом СМО) не фиксируется в журнале, только делаются записи в самом наряде при допуске.
 
36. Н/д на проведение огневых работ, что дополнительно указывается в отдельных указаниях? 1. Работники, ответственные за безопасное производство сварочных и огневых работ.
2. Огневые работы выполнять под непосредственным управлением ответственного руководителя работ;
3. Меры по выполнению пожарной безопасности: (примеры:
-Места проведения огневых работ должны быть освобождены от горючих материалов в радиусе не менее 5 м;
— Место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (перечислить);
— При перерывах в работе более 10 мин, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура отключается, сварочный аппарат отключается от электросети, шланги отсоединяются и освобождаются от горючих жидкостей и газов, в паяльных лампах давление полностью снимается;
— Производитель работ производит осмотр рабочего места ежедневно после окончания огневых работ с применением сварки, пайки, газорезки и т.п.)
 
37. Согласование работ в н/д оформляется в обоих экземплярах? Наряды согласовываются только в экземплярах, находящихся на рабочих местах (при этом мероприятия по подготовке рабочих мест в этих нарядах не должны противоречить друг другу).  
38. Где указывать и надо ли указывать ППР на высоте в н/д?
 
Указывается обязательно в графе н/д «Отдельные указания» вместе с перечисленными ТК.  
39. При работах без отключения ВЛ, с установкой ПЗ на ГЗТ, как оформляется таблица «подготовка рабочего места» (кто выдает разрешение на подготовку рабочего места)? Любая установка ПЗ на ВЛ (провод-фазы, грозотрос) должна производиться с разрешения диспетчера в чьем ведении находится ВЛ (согласно Положения по ОТУ), с согласованием ЦУС ПМЭС .  

Рекомендуемые страницы: